求助:Icepak里面内部风扇求解时显示错误,该如何处理
[打印本页]
作者:
wx_LF5qK1an
时间:
2016-9-22 09:04
标题:
求助:Icepak里面内部风扇求解时显示错误,该如何处理
本帖最后由 wx_LF5qK1an 于 2016-9-22 21:19 编辑
一个很简单的模型,在cabinet里面放了1个热源和1个内部风扇,cabinet两头为opening。
网格划分也够正常,但是就是无法计算。
这是网格划分的结果:
[attach]1413[/attach]
这是计算时提示的错误:
[attach]1412[/attach]
求各位大神帮忙!
--------------------------------------
问题解决了,是我没有给风扇定义风压,外部风扇定义流量之后会自动计算风压,内部风扇必须定义风压。