热设计论坛
标题:
热源的total power设置问题
[打印本页]
作者:
夜落
时间:
2016-7-29 09:10
标题:
热源的total power设置问题
各位好,请教一下,仿真时热源的total power设置为375W,采用铝制散热器自然冷却,达到稳态后温升会很高。实际使用时热功耗是在不断变化的,在375W的时候还是很少的,像这种功耗随时间变化的应该如何去设置,或者可以功耗设为375W但是可以再限定一个计算时间?
作者:
scott
时间:
2016-7-29 11:01
楼主的这种仿真情况属于瞬态分析,可以通过设置功耗变化来进行模拟仿真。
作者:
夜落
时间:
2016-7-29 14:45
scott 发表于 2016-7-29 11:01
楼主的这种仿真情况属于瞬态分析,可以通过设置功耗变化来进行模拟仿真。 ...
谢谢,您看可不可以这样计算:功耗不断变化,热量又是一个累积的过程。我取一个周期内的平均值作为总功耗,这样计算出来的数据是不是反映这个功耗不断变化过程的实际结果?
作者:
ckchiang
时间:
2016-7-30 11:04
1. 原則上,這屬於暫態問題。
2. 熱傳需要時間。
3. 如果功耗變換的週期遠低於溫度平衡的時間,那麼應該可視為穩態功耗。例如功率晶體 MOSFET 之類的。但如何定義『遠低於』? 我也不知道,實驗一做最快。