热设计论坛
标题:
大家对风冷机箱的降噪是怎么考虑的?
[打印本页]
作者:
sdulpp
时间:
2016-4-22 21:50
标题:
大家对风冷机箱的降噪是怎么考虑的?
我也请教个问题,大家对风冷机箱的降噪是怎么考虑的?
作者:
sdulpp
时间:
2016-4-22 21:53
电气设计师给的热量大,还要求机箱噪音低,头大啊!
作者:
PCB
时间:
2016-4-22 21:53
噪音来源有那些
作者:
sdulpp
时间:
2016-4-22 21:55
目前我感觉就是风机噪音大,一个组合用了5个55db的风机
作者:
PCB
时间:
2016-4-22 21:56
5个风扇是噪音源
作者:
sdulpp
时间:
2016-4-22 21:58
恩
作者:
sdulpp
时间:
2016-4-22 21:59
目前认为风机是主要噪声源,可能会有风涡流的噪音
作者:
sdulpp
时间:
2016-4-22 22:01
各位热设计大神,热设计里对噪音考虑是按经验还是也拿软件仿真?
作者:
PCB
时间:
2016-4-22 22:01
风机与机箱装配方式如何
作者:
sdulpp
时间:
2016-4-22 22:06
3个放里面,2个放机箱后板上
作者:
kummel
时间:
2016-4-25 12:16
还是说要自己按1800rpm实测到的PQ输进去?
作者:
scott
时间:
2016-4-25 12:17
不会
作者:
kummel
时间:
2016-4-25 12:18
这样PWM控制的转速的时候,风扇风量风压的PQ曲线都是要按实测试的PQ来吗?
作者:
scott
时间:
2016-4-25 12:20
难不成你是通过仿真来设计pwm控制的么?
作者:
笑看风云
时间:
2016-4-25 12:21
按风机的datasheet来就行了
作者:
kummel
时间:
2016-4-25 12:24
我想说的是,现在知道在这个PWM下的转速是1800rpm,这时候的PQ曲线是要自己输入?因为全速的时候6000rpm,这时候的PQ是datasheet上的,我们
作者:
scott
时间:
2016-4-25 12:25
你可以设置derating啊
作者:
Leonchen
时间:
2016-4-25 12:25
按照转速比,你这个大概是1800/6000,大概30%转速,设定上面的derating factor为0.3即可。PQ线仍可按照全速输入
作者:
scott
时间:
2016-4-25 12:25
@深圳 - Leonchen /呲牙
作者:
scott
时间:
2016-4-25 12:25
算这细
作者:
Leonchen
时间:
2016-4-25 12:26
哈哈,当然也可以自行根据转速比再自己算一下转速改了之后的PQ,然后输入新的PQ,不过感觉那样有点闲的难受的意思。
作者:
kummel
时间:
2016-4-25 12:26
@深圳-leo 谢谢
作者:
笑看风云
时间:
2016-4-25 12:26
有时做风机控制策略可能会用到
作者:
scott
时间:
2016-4-25 12:26
不过不推荐你在软件里进行转速控制方面的仿真
作者:
Leonchen
时间:
2016-4-25 12:27
@武汉 - scott S神夸奖啊,哈哈
作者:
scott
时间:
2016-4-25 12:27
还是实测吧
作者:
kummel
时间:
2016-4-25 12:27
试一下
作者:
kummel
时间:
2016-4-25 12:27
旧机型可以实际,新机型先仿一下
作者:
Leonchen
时间:
2016-4-25 12:28
PQ这玩意儿,有些时候转速比也不一定是成比例的,问问供应商有没有测过。新风扇的话,可以让他们确认下。风机供方会测很多转速下风机的PQ线的。
欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.4