热设计论坛

标题: Flotherm 关键点的残差出现震荡 [打印本页]

作者: bingo    时间: 2016-4-13 15:32
标题: Flotherm 关键点的残差出现震荡
Flotherm模拟强制风冷系统,关键点的残差出现震荡。请各位大神解释一下这种问题出现的原因和解决方案。

结构和残差曲线如图,

作者: Jason1028    时间: 2016-4-13 17:13
对流传热,迎风格式,在关键点的残差出现震荡,会快速传递给下游,引起区域残差比较高,比如风扇区域等,上游对下游的影响比较大,此外,控制方程的扩散项会导致各个方向传播,处理方法:记录残差,在开始发生震荡的时候,看残差出现位置,调整一下网格,看网格质量,长宽比,粗密程度,狭长的,需要调整长宽比;粗的,细化
作者: bingo    时间: 2016-4-15 08:39
Jason1028 发表于 2016-4-13 17:13
对流传热,迎风格式,在关键点的残差出现震荡,会快速传递给下游,引起区域残差比较高,比如风扇区域等,上 ...

J 神按照你说的记录残差,可是在后处理中找到Field Error,但我不知道该如何让其显示出来,还请指导下,谢谢!




欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.4