热设计论坛
标题:
温度差异大
[打印本页]
作者:
流云
时间:
2016-4-8 17:20
标题:
温度差异大
本帖最后由 lijie20064330 于 2016-4-8 18:58 编辑
在模型中,reyuan collapse cuboid 设置温度为85℃,图1和图2是不激活reyuan的模型和结果;图3和图4是激活reyuan模型和结果;为什么会有这么大差异?collapse Source功率50w
作者:
Jason1028
时间:
2016-4-11 09:42
设置定壁温,薄铜片就是热沉,吸热能力无穷大,还能保持85度;如果不设置定壁温,周围空气就是热沉,铜片是散热器,这时要考虑铜片的热阻了,如果你还设置的压扁的铜片,没有启动Activate Plate Conduction,相当于忽略了铜片横向的传热,这个热源就相当于裸奔了,温度自然很高。
作者:
流云
时间:
2016-4-11 09:47
Jason1028 发表于 2016-4-11 09:42
设置定壁温,薄铜片就是热沉,吸热能力无穷大,还能保持85度;如果不设置定壁温,周围空气就是热沉,铜片是 ...
非常感谢热心的J神
作者:
吉利南瓜
时间:
2016-4-23 18:58
欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/)