热设计论坛

标题: 自然對流時,計算域六個面可以全開孔嗎? [打印本页]

作者: 少年梦    时间: 2011-5-1 08:39
标题: 自然對流時,計算域六個面可以全開孔嗎?
我做投射燈的模擬時,散熱方式是自然對流,請問計算域六個面可以全開孔嗎?



作者: 凹凸曼    时间: 2011-5-1 08:39

看看你的具体使用情况了,一般是6个面都作成OPENING。


作者: 逍遥神    时间: 2011-5-1 08:39

六个面都搞成OPENING的话,残差里CONTINUITY这一项不容易收敛,可以5个面搞成OPENING,对计算结果影响可以忽略。


作者: 夜光杯    时间: 2011-5-1 08:39

自然对流时,不是只在逆重力方向开孔吗?


作者: 花开茶蘼    时间: 2011-5-1 08:39

培训教程里面说了啊:

开放环境open environment:
计算区域必须足够大,使缺省边界条件不会影响计算结果→变量垂直于面的方向上梯度非常小
一般经验为:
?上方取两倍模型高度
?侧面取1/2倍模型宽度
?下方取1倍模型高度
?在计算区域的外边界使用开孔条件(Opening),模拟模型放置在开放的环境中自然对流:环境类型Type of environment> 2倍模型高度Unit modeled> 1/2 倍模型宽度> 1倍模型高度
封闭环境Closed environment:
?确保在机柜边界上的壁面对象有热交换
?否则会导致问题求解发散


作者: 清风月影    时间: 2011-5-1 08:39

建议全开
自然对流就是需要全部方向上都有自然对流的风流
至于说收敛不易可以修改压强和动量的比例因子
solution setting2---->advanced settings--->under-relaxation  
pressure 0.3         
momentum 0.7
把上面两个比例系数对换过来
这样会比较好计算和收敛


作者: cliffcrag    时间: 2011-5-1 08:39

自然对流中,有没有必要加入各个方向环境气流的速度,毕竟大自然中也存在风速的,像我们模拟中通常就不考虑这个风速,而测试的时候是裸露在环境中,是有风速的


作者: 大大苹果    时间: 2011-5-1 08:39

根据你实际产品的应用情况来仿真,如果放在平台上的,仿真这面就应该是壁面。如果是墙装,那么墙那面也是壁面。所谓六个面open,是对那种理想情况。




作者: AVC    时间: 2011-5-1 08:39




這個只是一個參數修改方面的
并不是說一定OK啊
因為收斂來說網格設置也是很重要的


作者: aok    时间: 2011-5-1 08:39

学习了,谢谢!