热设计论坛
标题:
用Flotherm计算散热器热阻的精确模型
[打印本页]
作者:
Blossom
时间:
2011-5-1 08:39
标题:
用Flotherm计算散热器热阻的精确模型
我现在用Flotherm计算得到heat sink的热阻与heat sink的data sheet上提供的热阻值相差很远,麻烦有这方面研究的高手帮我用Flotherm建立一个精确的风洞模型计算heat sink的热阻,谢谢!
Heat sink: 40mm*40mm*6.3mm(Base thickness:2.3mm, fin width:0.36mm)
Finish: black anodizing
Thermal resistance from spec at 1m/s: 3.3K/W
作者:
风雨声
时间:
2011-5-1 08:39
不给模型,谁都帮不了你
作者:
ADDA
时间:
2011-5-1 08:39
模型见附件,谢谢!
Heatsink thermal resistance.rar (5.38 KB)
作者:
Nidec
时间:
2011-5-1 08:39
Heat sink: 40mm*40mm*6.3mm(Base thickness:2.3mm, fin width:0.36mm)
FIN厚度这么薄, 是冲压FIN吗?挤型应该做不到的.
有没有DATA SHEET,我用ICEPAK帮你看看.
作者:
唱国歌
时间:
2011-5-1 08:39
是Forged heat sink. fin thickness: 0.36mm; fin&fin spacing: 1.14mm; fin Qty: 26. Data sheet上就说明该款和heat sink的thermal resistance是3.3K/W(1m/s时), 我用Flotherm计算的热阻有很大差距。谢谢!
作者:
flotherm
时间:
2011-5-1 08:39
热源的面积大小?散热器的材质是什么?
最好能附上图面.
作者:
一个人
时间:
2011-5-1 08:39
Jiangsong22版主,可以把你的模型发上来吗?还有,热源的一面贴Heat sink, 另一面你做绝热处理还是暴露在空气中直接让风可以吹到?
我的模型是Flotherm V8.2,低版本的fltherm打不开的,要不你就大概建一个简单的模型,谢谢
作者:
ANSYS
时间:
2011-5-1 08:39
按楼主说的建了个模(flotherm7.1) 热阻确实比3.3大很多。
我觉得这应该和风压有关系吧。fixed flow里设了风速,压力或许也要调整吧。。。
试过调整gauge pressure,温度也会降低,我想和这个有关系吧,但是具体设多少?
还请高手补充。。。。^_^
欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.4