热设计论坛
标题:
散热器后风道温度梯度
[打印本页]
作者:
胡广帆
时间:
2016-1-13 17:31
标题:
散热器后风道温度梯度
在这样一个串联的风道中,风过第一个散热器后风道中的风必然会存在一个温度梯度嘛,风温从翅片顶端到底端有个温度差,这样的风进入下一个散热器后不利于换热啊
作者:
scott
时间:
2016-1-13 17:32
串联肯定会层层加温
作者:
scott
时间:
2016-1-13 17:32
除非各建风道
作者:
胡广帆
时间:
2016-1-13 17:32
最好有办法能让经过第一个散热器的风在进入第二个散热器前能混合下
作者:
scott
时间:
2016-1-13 17:32
@北京-zy660622 用高导热块表示
作者:
胡广帆
时间:
2016-1-13 17:33
客户继承以往的结构,没法改
作者:
scott
时间:
2016-1-13 17:33
你的意思是齿顶平面与齿跟平面的温差?
作者:
scott
时间:
2016-1-13 17:35
有对比过温差有多大么?
作者:
胡广帆
时间:
2016-1-13 17:35
加几层多孔板流阻太大,而且是串联的风道,流阻本来就很大
作者:
胡广帆
时间:
2016-1-13 17:37
上下风温有10几度的差别
作者:
胡广帆
时间:
2016-1-13 17:38
不把冷热空气混流的话下个散热器估计会融化/流泪
作者:
洛阳+老鹰
时间:
2016-1-13 17:39
是否可以加个风道 第二散热器的进风口 也采用外界的空气 然后共同排出
作者:
胡广帆
时间:
2016-1-13 17:39
不能了,人家柜子都做好了
作者:
洛阳+老鹰
时间:
2016-1-13 17:40
温升不过的话 做好也不能用呀
作者:
haodaderen
时间:
2016-1-13 17:41
第一个和第二个FIN pitch不同试试
作者:
胡广帆
时间:
2016-1-13 17:42
试了,不把冷热空气混合怎么都不过
作者:
胡广帆
时间:
2016-1-13 17:43
我单个散热器沿着风向翅片结构和数量都是变化的,不然流阻上天了
作者:
洛阳+老鹰
时间:
2016-1-13 17:43
这是两个散热器吗
作者:
胡广帆
时间:
2016-1-13 17:43
云图是单个的
作者:
haodaderen
时间:
2016-1-13 17:43
那2个做成一个散热片呢
作者:
haodaderen
时间:
2016-1-13 17:44
这样可以减少温差
作者:
胡广帆
时间:
2016-1-13 17:44
一个散热器就1米长了,我们做不了那么大的散热器
作者:
haodaderen
时间:
2016-1-13 17:45
/擦汗汗
作者:
胡广帆
时间:
2016-1-13 17:46
现在做电气结构的对热一点概念都没有,太难对付了
作者:
洛阳+老鹰
时间:
2016-1-13 17:46
加个风道 将第一个散热器的进风口的风引导到第二个散热器的进风口
作者:
洛阳+老鹰
时间:
2016-1-13 17:46
这个东西用到哪里?
作者:
haodaderen
时间:
2016-1-13 17:46
以前只做过几十CM的,没那么大/呲牙
作者:
胡广帆
时间:
2016-1-13 17:46
机车,前面牵引后面辅助
作者:
胡广帆
时间:
2016-1-13 17:47
M的,辞职不干了,天天搞些奇葩设计
作者:
haodaderen
时间:
2016-1-13 17:48
[图片]这样呢
作者:
胡广帆
时间:
2016-1-13 17:55
谢谢,这倒是思路,我可以让风上下过拐几道弯,应该稳
作者:
胡广帆
时间:
2016-1-13 17:58
加个轴流风机怎么样?
作者:
Jason1028
时间:
2016-1-13 18:01
中间轴流寿命怕不能保证,维护也复杂
欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.4