chinahawking 发表于 2015-10-21 20:38
这么大的发热量(56W),这么小的发热体积,这么小的散热面积,而且还是自然对流换热。算出来温度不 ...
PSR 发表于 2015-10-21 21:12
我的设置是没有问题的吗?我把Cu热沉换成同样大小的水冷板后,温度就只有140℃了,不知合理不合理。 ...
ttf2001 发表于 2015-11-25 11:22
1.你的求解域尺寸设置过大;
2.求解域的六个面都要开成Opening;
3.重力场方向设反了吧;
ttf2001 发表于 2015-11-25 11:22
1.你的求解域尺寸设置过大;
2.求解域的六个面都要开成Opening;
3.重力场方向设反了吧;