热设计论坛

标题: 户外通讯机柜经验公式的解读 [打印本页]

作者: 叶摇天    时间: 2015-9-8 10:13
标题: 户外通讯机柜经验公式的解读
太阳辐射热计算:
太阳辐射热与太阳辐射强度、机柜表面状况及有效换热表面积有关。根据机柜的换热系数、有效换热面积及太阳辐射强度等参数可计算太阳辐射热:
Q = 0.047 ×K ×F ×E ×A
k  - 机柜壁面的传热系数W / (m2 ⋅℃)
E - 太阳辐射强度
A - 吸收率
F - 有效散热面积
F = 1.8× H × (W + D) +1.4×W × D (m2)
德国百能堡(Pfannenberg)提供了如下几种典型安装方式的机柜散热面积的计算: (宽=柜体宽,高=柜体高,深=柜体深)
1. 单个柜体,四周有空:F=1.8X高X(宽+深)+1.4X宽X深
2. 单个柜体,用于壁装:F=1.4X宽X(高+深)+1.8X深X高
3. 起始或终端柜体,四周有空:F=1.4X宽X(高+深)+1.8X宽X高
4. 起始或终端柜体,用于壁装:F=1.4X高X(宽+深)+1.4X宽X深
5. 位于中间的柜体,四周有空:F=1.8X宽X高+1.4X宽X深+深X高
6. 位于中间的柜体,用于壁装:F=1.4X宽X(高+深)+深X高
7. 位于中间的柜体,用于壁装,顶部覆盖:F=1.4X宽X高+0.7X宽X深+深X高

问题:
1. 0.047什么意思
2. 有效散热面积系数是如何得出的




欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.4