热设计论坛
标题:
关于导入IGES并生成block的困惑
[打印本页]
作者:
dutt0795
时间:
2015-5-11 20:53
标题:
关于导入IGES并生成block的困惑
比如导入一个IGES模型,是两个不同大小的平板相接触(假设为平板A和平板B),当IGES模型中两个平板没有间隙时,用ICEPAK中的CAD MODLE,假设选取了其中一个较小的平板B的包络面,则生成实体block B,但再去选择平板A的包络面时发现,已经用于形成block B的平板B和平板A的共有面不存在了,故无法生成表示平板A的block A。请问这个问题该如何解决啊?
作者:
xubingjian
时间:
2015-5-12 08:15
你可以试试,stp格式
作者:
dengjie0
时间:
2015-5-19 12:34
建议在ansys WB DM中来处理。处理好以后再直接到icepak。
作者:
fly335333
时间:
2015-5-22 13:28
可以尝试建立两个IGS模型,分别导入。不过一般STP要好用很多