热设计论坛
标题:
请问水冷板流阻怎么测试?需要哪些仪器设备呢?
[打印本页]
作者:
ydlyydhx
时间:
2015-4-16 11:40
标题:
请问水冷板流阻怎么测试?需要哪些仪器设备呢?
请问水冷板流阻怎么测试?需要哪些仪器设备呢?
作者:
谷小毛
时间:
2015-11-12 23:39
我也有这样的困惑,请问你解决了吗?
作者:
Kris
时间:
2016-4-20 09:39
直接的方法,水路进出口设置一个压力表,看差值就行了呀
作者:
Hugh
时间:
2016-6-23 15:47
对、楼上的方法最简单了,进出水口的软管上用三通、接压差计就好了
作者:
TonyMa
时间:
2017-11-7 10:11
我公司有做水冷板的量測設備,可以聯絡我!
微信: ma0963596338
長聖儀器股份有限公司(抱歉網頁設計還未完善,聯絡我直接發介紹資料給您參考)
老馬
作者:
黄一章
时间:
2017-11-23 09:03
Kris 发表于 2016-4-20 09:39
直接的方法,水路进出口设置一个压力表,看差值就行了呀
还有一种情况是,出口压力显示为0,如何搞定?