热设计论坛

标题: 自然散热中Heatpipe的选用 [打印本页]

作者: 往事飘去    时间: 2011-5-1 08:38
标题: 自然散热中Heatpipe的选用
各位老大,
小弟今天做了一个案子
想讨论的是,在自然散热中,怎么去用选择热管
热管在散热中的作用是均温,
可如图的温度有热管和没热管是有点不均
温度差异多大才选热管是可以的,在此图中是否有选择热管的必要?
  
下载 (104.86 KB)




作者: 说不清    时间: 2011-5-1 08:38

补充一下
热管模拟看来是对整体的自然散热没多大影响
里面较深的一层与较薄的那层才相差5度
即使是相差10度的话,要去选择用热管吗?
我看要用的话也只用一根就可以了!


作者: 鱼戏莲    时间: 2011-5-1 08:38

从这个问题小弟想延伸几点自然散热的问题:
1.模拟软件怎么设置的问题?
a.“自然对流达到热平衡的时间较长,所以自然对流散热器的基板及齿厚应足够,以抗击瞬时热负荷的冲击,建议大于5mm以上”而对我这个冲压鳍片来讲,0.4t的没有0.3t的好
b.模拟怎么考虑风速,压强等问题
就是鳍片高低错开,而自然模拟出来的结果应该没有鳍片等高平齐的好(散热面积较大)
c.自然散热温度散热器差异较小,有无必要引入热管
以上,要模拟的与现实实验差异小的话,flotherm还需怎么的设置?
另,自然散热有必要引入瞬态分析吗?(我认为散热应该抓住凤速的流动)


作者: chooyu    时间: 2011-5-1 08:38

我也想知道,期待答案