热设计论坛

标题: 新人求教:flotherm 风扇降电压调速 [打印本页]

作者: caoyan7a325    时间: 2015-1-5 16:47
标题: 新人求教:flotherm 风扇降电压调速
本帖最后由 caoyan7a325 于 2015-1-5 17:06 编辑

各位前辈:
       12V的风扇我想用8V的电压来跑一下。flotherm中fan construction中改变哪个参数可以实现?
作者: szsz    时间: 2015-1-5 22:34
Flotherm FAN模型中没有对应电压的调整参数。只有你自己大概换算下风量,风压了。
作者: caoyan7a325    时间: 2015-1-6 08:41
szsz 发表于 2015-1-5 22:34
Flotherm FAN模型中没有对应电压的调整参数。只有你自己大概换算下风量,风压了。 ...

谢谢前辈
作者: caoyan7a325    时间: 2015-1-6 09:14
我的理解是:12V电压用8V,折算降额因子0.67,直接在derating factor中输入0.67,可行吗?
作者: scott    时间: 2015-1-6 09:54
不行哦,12V的风扇可能7V以上才能启动,这个你要看具体风扇的技术文档的,而且通过电压来调整转速的精度不怎么高的,建议你联系风扇厂家让他们给出最实际的风量风压参数。
作者: caoyan7a325    时间: 2015-1-6 11:32
hhjy008008 发表于 2015-1-6 09:54
不行哦,12V的风扇可能7V以上才能启动,这个你要看具体风扇的技术文档的,而且通过电压来调整转速的精度不 ...

恩,你说的对。我实测了几组调节电压下的转速,可以线性拟合,8V对应的风速实测值为2310rpm,跟折算值误差在7%左右。还是得跟厂家联系一下才行。
作者: sannxi    时间: 2015-2-3 05:43
电压调速精度不高,需要实测。