热设计论坛
标题:
求解XYZ 能量及質量殘差曲線成這樣算真正收斂
[打印本页]
作者:
resheji
时间:
2011-5-1 08:38
标题:
求解XYZ 能量及質量殘差曲線成這樣算真正收斂
各位,請問一下下圖各XYZ 能量及質量殘差曲線最后均收斂,但中問會有一些起伏,請問這樣算真正收斂嗎?結果可性度又有多少呢?(溫度最后沒有變化)
附模型:
575.V7X210-NEW.rar
作者:
天意
时间:
2011-5-1 08:38
这要看你的模型和边界条件了
作者:
茶蘼花开
时间:
2011-5-1 08:38
怎樣查看邊界條件?
查看模型又是查看那些部分,請指教。謝謝!
作者:
唱国歌
时间:
2011-5-1 08:38
把模型压缩成tzr文件,发上来,我帮你看看
作者:
Blossom
时间:
2011-5-1 08:38
兄弟,你看过你设置的流量么?我感觉你设置的流量太大了...按照你设置的流量,风道内速度都上万了,你没手动计算一下么?
70多瓦的热量,你可以手动计算一下大概需要多大的风机,可以通过风道内的换热系数来反算,比如你要保证GPu最高温度多少,根据温升来计算内部所需要的的换热系数,然后反算所需风量。目前你的设计无论从风道还是风机流量都远远过设计了。。。
有问题电话联系: 13482485350
我把处理好的网格文件和结果发给你:
untitled.JPG (153.72 KB)
screen1.gif (68.97 KB)
screen2.gif (52.45 KB)
screen3.gif (45.14 KB)
作者:
小丫头
时间:
2011-5-1 08:38
我对你的模型作了细微调整,将散热片和上下盖板用等效薄板代替,这样热学特性不变,网格质量却可以改变很多。另外你原来模型的网格设置质量太差,我调整以后的设置在里面,你可以看看,我的面对齐率在0.3以上,已经非常可观了。
如果按照你的设计风量,基本不会有温升,你之前的计算由于网格质量不好,所以会出现貌似合理的现象
P123_exerV7X210-NEW-11159.zip
(39.73 KB)
-----------------------
不好意思,風機的單位選錯了。應是CFM&pa
---------
可以按照我的模型算一下,我把网格参数和模型调整好了,有问题可疑电话沟通,呵呵/
另外你的模型assembly网格外围太粗了,这是你的收敛曲线不好的原因
-----------
老大,我看了一下你傳給我的那個模型,可能是我太菜了,在模型方面我沒有看到你有改那個地方。網格方面我有發現你用到了二級網格(我的電腦一般選用這個選項就會死機。。。。。),而且選中全部由CAD導入的對象,并給定了相關的參數。你能方便解釋一下二級網格的用法發以及這個菜單的意思嗎?還有你那些參數是什么意思嗎?謝謝
-------
这是我截的图
欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.4