热设计论坛

标题: 【请教】多进风口不同温度应如何建模 [打印本页]

作者: cloudpuma    时间: 2014-8-25 16:03
标题: 【请教】多进风口不同温度应如何建模
各位好。

小弟最近做仿真的时候,遇到一个问题,向大家请教一下:

具体来说是这样的。一个设备有两个进风口。但是这两个进风口的进风温度不一样。Flotherm里面,设置Fluid和Ambient只能设置全局统一的。对于这样两种不一样的流体特性应该怎么设置呢?

我目前只想到的一个办法是:先设置成一个进风口的温度,计算出另一个进风口的流量。然后在另一种温度的进风口用Fixed Flow设置该进风口的进风温度。

但这样需要做两次仿真,比较费时。

不知道有没有什么简单的方法可以以此搞定的。烦请各位不吝指教。

谢谢啦
作者: 采女孩的大蘑菇    时间: 2014-8-25 21:54
是否可以在进风孔设置一个热源,给热源定义一个温度。

楼主试下。
作者: cloudpuma    时间: 2014-8-25 22:42
采女孩的大蘑菇 发表于 2014-8-25 21:54
是否可以在进风孔设置一个热源,给热源定义一个温度。

楼主试下。

谢谢您的建议。

这个方法我想过。主要难度在于:1、增加的发热体会影响流场;2、Flotherm里面给物体赋值,好像都只能是功率。要计算使温度升到所需值的功率,就需要知道进风口的流量。这还是需要先做一遍仿真。再调整。计算量并没有减小。
作者: sannxi    时间: 2014-8-26 05:30
两个进风口温度不一样的原因是什么?
你可以在更广的系统里面考虑这个问题,找一个共同的初始温度,把造成两个进风口不一样的因素考虑进去,当然是采用简化模型的方法。
作者: cloudpuma    时间: 2014-8-26 08:30
sannxi 发表于 2014-8-26 05:30
两个进风口温度不一样的原因是什么?
你可以在更广的系统里面考虑这个问题,找一个共同的初始温度,把造成 ...

非常感谢您的建议。

这个系统进进风的要求就是这样,存在两个不同温度的进风口。我也研究过您说的问题,但得到的结论是,这两个温度完全由大环境决定,如果想通过加热源的方式提高进风口温度,一方面需要增加求解域空间,这样会增加很多计算量;另一方面,到达进风口流体的温度不一定能符合实际情况。




欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.4