热设计论坛

标题: 新人求教,如果讲一个换热器简化为一个block [打印本页]

作者: fridge2003    时间: 2014-6-23 23:27
标题: 新人求教,如果讲一个换热器简化为一个block
小弟最近在仿真一个电子设备机柜,其中有个换热器,我想建个用block,设置一个原先换热器的换热系数,把换热器替代了,但是不知道block换热系数设置在什么地方,我刚学不久,希望大神们帮帮我啊!
作者: sannxi    时间: 2014-6-23 23:42
你用Flotherm仿真吗?还是Icepak
作者: MasterWayne2622    时间: 2014-6-24 22:56
icepak有现成的换热器模型,里边可以设定热流或者换热系数
作者: fridge2003    时间: 2014-6-27 13:08
sannxi 发表于 2014-6-23 23:42
你用Flotherm仿真吗?还是Icepak

icepak啊
作者: fridge2003    时间: 2014-6-27 13:10
MasterWayne2622 发表于 2014-6-24 22:56
icepak有现成的换热器模型,里边可以设定热流或者换热系数

哦谢谢,但是我那个换热器占得体积有些大,我怕影响空气流通,如果把block定义成换热系数会不会有什么影响呢?
作者: MasterWayne2622    时间: 2014-6-27 19:39
fridge2003 发表于 2014-6-27 13:10
哦谢谢,但是我那个换热器占得体积有些大,我怕影响空气流通,如果把block定义成换热系数会不会有什么影 ...

换热器体积大肯定影响空气的流动造成压降,如果在建模时刻意规避了岂不是和实际情况不相符了
作者: fridge2003    时间: 2014-7-1 09:06
MasterWayne2622 发表于 2014-6-27 19:39
换热器体积大肯定影响空气的流动造成压降,如果在建模时刻意规避了岂不是和实际情况不相符了 ...

哦哦,谢谢,那你的意思是说,我不需要用block设置成换热系数,直接用heat exchanger就行了,但是这个icepak自带的换热器模型似乎是二维的,用来代替我的实际换热器模型,真的可以么?
作者: MasterWayne2622    时间: 2014-7-1 21:29
fridge2003 发表于 2014-7-1 09:06
哦哦,谢谢,那你的意思是说,我不需要用block设置成换热系数,直接用heat exchanger就行了,但是这个ice ...

如果换热器厚度相对于你的机柜的尺寸可以忽略的话,这样的简化是没问题的,流体流经换热器无非是温度场和流场的改变;如果换热器厚度比较厚不能忽略的话,可能需要详细建模了,但是要反映出真实的流场变化。做一个enclosure两侧开口,然后开口处画两个换热器串联在里面试试?
没有做过类似项目,仅供参考和讨论
作者: fridge2003    时间: 2014-7-1 21:39
MasterWayne2622 发表于 2014-7-1 21:29
如果换热器厚度相对于你的机柜的尺寸可以忽略的话,这样的简化是没问题的,流体流经换热器无非是温度场和 ...

前辈,可以留个企业么,想请教




欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.4