热设计论坛
标题:
【请教】进出风口温差仿真与理论估算不符
[打印本页]
作者:
cloudpuma
时间:
2014-5-30 11:28
标题:
【请教】进出风口温差仿真与理论估算不符
各位好,最近用flotherm做仿真的时候,遇到一个进出风口温差仿真与理论估算不符的情况,请各位指点,帮忙分析一下原因。
一般来说,对于用到风扇的散热系统,热仿真前,会对风扇的风量进行一个预评估。通常使用:风量=热功率*系数/温升的方式来计算。系数根据其他数值所采用的单位变化。
但我发现,在风扇的出风量比预期的大了超过20cfm的情况下,出风口平均温升比预计的高出8.4℃。
请各位帮忙分析一下,这是为什么呢?是否评估的公式只是一个经验公式,对于高功率的散热环境,会存在较大偏差?
作者:
joel-china
时间:
2014-6-2 21:35
你所得到的数值确认吗?
你可以按能量守恒去算一算,即热耗=空气的质量流量×温差×cp,看算得的热耗是否与实际热耗相符。
如果不符,要么是你的热耗估计错了,要么是流量不对。或者出口温度不均匀,你测试的温度点刚好在最热的地方。
作者:
sannxi
时间:
2014-6-3 22:40
计算公式本身只是一个近似计算了,还有你要按照你的经验在判断一下的。
欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/)