热设计论坛

标题: 仿真有结果但是continuity逐渐增大,不知道是不是收敛? [打印本页]

作者: Allen-M    时间: 2014-5-7 23:20
标题: 仿真有结果但是continuity逐渐增大,不知道是不是收敛?
如图所示:[attach]593[/attach]


风扇是一般的3d 风扇,在机柜的边缘,同一个边缘也设置了一个opening,画网格没有报错。

结果里的overall totals:

mass flow  through boundaries =-6.88e+004 kg/s
volume flow  through boundaries =-5.924e+004 m3/s

上面两个是什么意思啊,表示什么方面的内容? 能看出来是否收敛吗?
作者: sdulpp    时间: 2014-5-8 21:26
上面两个结果说明不守恒,如果守恒一般是接近0。看看网格吧,有些局部网格不够好,导致某些点速度非常高。可以选择No o grid,或把3d风扇换为2d的看看吧。