热设计论坛

标题: flotherm对热管建模分析 [打印本页]

作者: 绿丝绦    时间: 2011-5-1 08:37
标题: flotherm对热管建模分析
求教flotherm能不能对热管建模分析,应该怎样建模加载条件分析。万分感激!!!!



作者: ADDA    时间: 2011-5-1 08:37

专门对热管分析比较困难,
因为在热管内部有很复杂的汽化及液化过程,FLOTHERM对于有相变的过程计算,据我所知,是很难的.
另外,毛细结构具体怎么建,水滴怎么设,一大堆的难题等着去解决.

据我所知,FLOTHERM对热管内部流动的模拟还是无法实现的.
有好几年没用了,不知道现在有没有解决这个问题.
期望有flomerics的专家来解释这个问题


作者: 那是谁    时间: 2011-5-1 08:37




    谢谢了,再请教一个问题,本人是flotherm初学者,刚建了一个LED的单芯片模型,分析热量的在封装中的分布,但是计算的结果最高温度为400多度,与实际相差很大。在system的ambient中设置的环境温度为20c,对流热系数为10。很苦恼,不知道哪里出问题了,期盼您的宝贵意见。再次感谢!!!


作者: szbay    时间: 2011-5-1 08:37

YOUZ你可以把模型发在上面吗,这么描述觉得很难说清楚的。对热管建模是很困难的,FLOtherm重在其热管整体表现出的等效热特性。


作者: 龙城    时间: 2011-5-1 08:37

有没有兄弟用fluent做热分析的,是否试过用fluent模拟热管的问题?


作者: aok    时间: 2011-5-1 08:37

flotherm 7.1有热管的模型


作者: kamui    时间: 2011-5-1 08:37

是啊,是啊,flotherm做热管分析,我看有点难。这个软件主要是用于系统分析的。


作者: 冰雪男孩    时间: 2011-5-1 08:37

热管内部就让教授们去搞吧,我们工程使用热管,只需知道其传热特性即可。