如提,一顆4010軸流扇,轉速7000 rpm +/- 10%,加上一顆尺寸相當的Heatsink,整顆稱為Cooler
整件事情是這樣的,這顆風扇單體轉速就大約是7000 rpm左右,組上Heatsink後約為8000 rpm
如果把這顆cooler丟到客戶的系統測試,那麼它的轉速會直逼9000rpm,
客戶就說了:你的風扇轉速不應該超過SPEC(6300-7700rpm).....,關於這點我是採保留態度
又說:你的風扇設計是有瑕疵,這樣MTBF及L10會有問題,所以我決定來研究一下,
當然最後把風扇跟HEATSINK拉開2mm轉速就正常了(下吹式)

---------------------------------------------------------------------------我是分隔線-----------------------------------------------------------

我拿了將近15顆4010風扇測試,基準不同,比較意義不大,除了blade數量有7葉跟9葉之外,扇葉攻角也都不太相同,核對了幾顆風扇的P-Q,發現同樣靜壓的情況下,這顆有問題的風扇流量是別人的一倍,轉速也是最高

-------------------------------------------------------------------我是分隔線---------------------------------------------------------------

一般我們知道的是風扇選用方法是:計算零件溫升溫度,所需CFM,系統阻抗........與P-Q交會得知操作點
問題來了,我手頭如果沒有wind tunnel,我怎麼求知系統阻抗??請問這個可以用Icepak模擬嗎?
如果風扇轉速拉高,請問原因是甚麼?定電壓電流固定,因風扇葉片無法有效做功導致轉速拉高?
還是因為操作點剛好落在失速區?請有經驗的坂大回答,謝謝!!!
作者: 热热热    时间: 2013-6-25 08:53
系统阻抗,仿真软件是可以模拟的。icepak的我不太清楚,FT中模型建好后,求解结束,可以看出工作点。或者用CC,求解多个点,可以描出来。

第二个问题,转速为什么变大,这个对风扇的本体倒不是很了解,如果电流,电压固定,转速还超过,那是否有可能这个风扇设计不良,误差较大?
作者: eric0722    时间: 2013-6-25 10:36
热热热 发表于 2013-6-25 08:53
系统阻抗,仿真软件是可以模拟的。icepak的我不太清楚,FT中模型建好后,求解结束,可以看出工作点。或者用 ...

感謝大大回覆
請問一下,那麼一般在你的經驗當中,你如何去選風扇呢?
作者: 热热热    时间: 2013-6-26 08:59
这个,还是多看下论坛的贴子,有相关介绍。
选择正确的风扇 正确选择风扇 sunon
FAN


作者: eric0722    时间: 2013-6-26 15:23
了解,感謝解答
作者: yingglcn    时间: 2014-4-3 21:31
风扇的转速是和背压有关系的,并不是说风扇转速定的。但一般10%左右还是能做到的还是。
作者: zhongnanxingxin    时间: 2014-4-14 23:00
通常背压增大会导致风扇转速下降吧?