热设计论坛
标题:
求解收敛问题
[打印本页]
作者:
千里目
时间:
2011-5-1 08:37
标题:
求解收敛问题
为什么我的残差曲线到10上下后又不再收敛,而在10-100间继续震荡,还请高手指点.
作者:
往事飘去
时间:
2011-5-1 08:37
监视点温度不在变化就可以了,没有必要都要求到10一下的。
作者:
有没有
时间:
2011-5-1 08:37
同意dyhhust的说法
作者:
endless
时间:
2011-5-1 08:37
主要问题可能还是网格的问题,如果你是强迫风冷散热系统,仔细检查风扇附近是不是有挡风的物体,风路的设计是否合理等问题
作者:
6sigmaET
时间:
2011-5-1 08:37
1.风扇装在机箱壁上,机箱没给厚度的,那风扇对应的位置上是否需要打孔来通风,我看后处理,不打孔粒子流也可以流过,感觉不好理解,都没有孔风扇如何吸风与抽风;
2.当我在机箱壁上开通孔后,系统内的温度反而上升,然后再将通孔部分用阻抗填充,温度反而有点下降;
3.机箱壁上的开孔,用打孔板填充和用阻抗有什么区别,另外好象阻抗用做导风孔时是否不用在机箱壁上开空而直接加阻抗即可.
以上问题点还望高手帮忙指点,小弟不甚感激!
作者:
冰雪男孩
时间:
2011-5-1 08:37
[/b
问题 1和问题3都是建模优先级问题,不需要开孔。
问题2可能你开的孔造成风扇短路后者有回流现象,就是说风量减少了。建议不要开孔直接在壁上建模风扇即可。
作者:
resheji
时间:
2011-5-1 08:37
很感谢你的答复!
问题1:你说的datasheet是指什么,可以说具体一点吗?然后风洞模拟是如何进行的,还请你告知;
问题2:我的意思是我在建模的时候有设置几个温度探针,在求解过程中有它们的温度曲线,且都会趋于稳定,但是求解完成后有几条温度曲线就消失啦;
谢谢!
作者:
大大苹果
时间:
2011-5-1 08:37
问题1:datasheet是指的的产品的规格书,比如你选用了模型号的防尘网,就会有规格书啊
风洞模拟语言很描述清楚,flotherm有自带的例题你可以学学
问题2:只要你的那个曲线的窗口还在,你可以在窗口上右键好像是modify,然后有什么增加曲线一类的就可以调出来你想要看到的温度或者速度、压力曲线。
欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.4