热设计论坛
标题:
关于flotherm中heat specified 与heat applied 不一致问题
[打印本页]
作者:
372016284
时间:
2013-5-15 14:17
标题:
关于flotherm中heat specified 与heat applied 不一致问题
在flotherm中关于PCB热量的设置,heat specified 是跟随着设置的改变而改变,heat applied 为什么不变,
比如:在一个PCB的发热器件上,设置好功率为40W,heat specified 显示:40W,heat applied显示60W
这种情况是怎么回事那?是软件有问题还是那个地方设计有问题,最后软件计算是按照那个数据?
作者:
采女孩的大蘑菇
时间:
2013-5-16 08:49
flotherm中关于PCB热量的设置,heat specified 哪有这项。没有看到啊??
作者:
372016284
时间:
2013-5-21 14:59
在数据表中