热设计论坛

标题: Icepak 仿真 散热器温度不对 [打印本页]

作者: lang34    时间: 2013-3-21 18:21
标题: Icepak 仿真 散热器温度不对
       各位大侠,我这个仿真是看散热器温升的。我按风机的压差特性曲线,散热器的热阻特性,散热器风道特性建了个模型。模型的结果是168,压强最大为324.8Pa,但是按照计算散热器与风扇决定的工作点为400m3/h,压强250Pa左右,得到的热阻为0.03,计算得的温度为156.结果差别挺大的。

      我想知道下,我这个仿真结果是对的还是错的?模型中的发热源的温度分布好像不对?请大侠帮忙分析下,非常感谢!
作者: lang34    时间: 2013-3-21 18:37
       这个使用的详细散热器模块建模,速度向量很奇怪,为什么中间的速度比风扇处风速还大?这个模型的热阻多少怎么看?请大侠看看,刚学习热仿真,结果不怎么会分析。
作者: Ice    时间: 2013-3-22 21:05
最近有点忙,没能及时回复,不好意思。

首先是风扇的工作点问题,我的结果是这样的:
Fan operating points:
    fan.1    volume flow = 8.746e-002 m3/s, pressure rise = 291.94635784398 N/m2
大概估算了一下,与风扇曲线非常吻合。
作者: Ice    时间: 2013-3-22 21:09
本帖最后由 Ice 于 2013-3-22 21:11 编辑

然后是散热器的流阻,通过查看中间截面上的速度,可以发现经过散热器的风速大概为6.17m/s,根据散热器的流阻曲线,可以发现6.17m/s左右,对应的压阻就是在290Pa,这和前面的风扇的结果吻合的也很好。
[attach]169[/attach]
作者: Ice    时间: 2013-3-22 21:23
第三是热阻温升的问题,我仿真下来的结果和你的比较接近,170℃.按照理论分析应该为156℃.
出现这个问题的原因,是因为你的热源比散热器小。这个容易理解,如果你的热源尺寸更小,比如只有1*1,那么热流密度很大,边缘的散热器都利用不上了。当然温度会更高。

我基于你的模型,将热源的尺寸增加到散热器一样大,得到的结果是159.35℃,我想,3度的误差,你就不用计较了吧?[attach]170[/attach]

作者: Ice    时间: 2013-3-22 21:32
最后一个问题,是你2楼的风扇速度增大的问题:
有连续性方程可知,任何一个垂直于流动方向的截面上,其质量流量是相同的。而在热设计的范畴,空气的流速远远低于0.1个马赫数,因此可以认为是不可压缩流体,也就是密度基本上是不变的(忽略热膨胀)。所以,任何一个截面上,体积流量可以认为不变的。那么,在小截面上的流速,就必须比大截面上的快。你风扇入口的面积,要比散热器的断面大,尽管模型中看起来是一样的。因为你指定了流速压降曲线,实际上就是增加了一个阻力元件,可以认为是减小了横截面积。

我这么说,如果你理解不了,还是认真的去看基础课程吧。离开了基础理论的热仿真是不可靠的。结果的对错无从知晓,不要说用来指导设计了,就怕会用错误的结果误导设计。

作者: lzzmn    时间: 2013-3-23 19:43
Ice真是有心啊,这就是手把手的教学了。你们的培训员工都这么细心的话,新手还是真值得找你们培训。
作者: lang34    时间: 2013-3-24 10:47
Ice 非常感谢你 非常感谢  刚刚学热设计 理论基础太差了  好多东西分析不出来  非常谢谢Ice
作者: Ice    时间: 2013-3-25 10:30
lang34 发表于 2013-3-24 10:47
Ice 非常感谢你 非常感谢  刚刚学热设计 理论基础太差了  好多东西分析不出来  非常谢谢Ice ...

新手,自己摸索,是非常痛苦的而且漫长。

热设计新手,成长的道路是曲折的
作者: eric0722    时间: 2013-6-18 15:19
Ice 发表于 2013-3-22 21:09
然后是散热器的流阻,通过查看中间截面上的速度,可以发现经过散热器的风速大概为6.17m/s,根据散热器的流 ...

請問一下...我找不到流阻曲線可以去核對?請問在哪裡呢?