热设计论坛

标题: 热管的Total Heat Loss超出了总热源功率? [打印本页]

作者: wander369    时间: 2013-1-21 09:01
标题: 热管的Total Heat Loss超出了总热源功率?
大家帮我看一下,模型的总热源功率是1500W,而总的热损失却是2000多W,请问多余的热量是从哪儿来的啊?
作者: wander369    时间: 2013-1-21 13:14
没人知道么
作者: resheji    时间: 2013-1-21 15:55
应该是相等的,要不你把模型传上来,看看。
作者: wander369    时间: 2013-1-21 20:18
本帖最后由 wander369 于 2013-1-21 20:19 编辑

这是模型,帮忙看一下吧
作者: acmeggg    时间: 2013-1-25 08:59
我也遇到过和楼主一样的问题,热管的导热量竟然超出热源热功率,实在是费解,希望高手解答
作者: alanqiao12    时间: 2013-7-16 17:06
热管与热管之间也存在热传递,所以,对于单个热管来说,热量就变大了。最后导致的结果是,单个热管传热量相加的结果大于热源功率输入数值!!
作者: 华盛源_ZhY54    时间: 2015-2-26 17:29
怎么自带热管模型与建的差30℃
作者: 臭蛋小六六    时间: 2016-1-18 22:57
我比较同意6楼的解释




欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.4