热设计论坛

标题: Flotherm的时间步长 [打印本页]

作者: zyseu    时间: 2012-4-7 09:29
标题: Flotherm的时间步长
FLotherm的缺省时间步长是一秒吗?
作者: 深圳    时间: 2012-4-7 10:40
楼主是想问求解的时候,Residual V Iteration这个吧。这是迭代步数,非步长时间。在PM里solve-->Overall control 里的 Outer Iteration 可以设置。

只有瞬态时,才可能考虑时间函数等问题
作者: zyseu    时间: 2012-4-7 18:40
深圳 发表于 2012-4-7 10:40
楼主是想问求解的时候,Residual V Iteration这个吧。这是迭代步数,非步长时间。在PM里solve-->Overall co ...

那个是迭代步数我知道,但是profile里的曲线不是动态的吗?那就要涉及到时间啊?
作者: 深圳    时间: 2012-4-9 09:00
profile里的曲线不是动态的吗?那就要涉及到时间啊?


那是根据网格,模型情况,求解的时间不一。一般情况下优化下这两方面,稍降低些即可,另外现在电脑配置越来越高,也几乎不用太管这个时间。




欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.4