热设计论坛
标题:
这个水冷板问题在哪儿?
[打印本页]
作者:
blacklog
时间:
2012-3-27 15:09
标题:
这个水冷板问题在哪儿?
刚学icepak,创建了这个水冷板,看结果温度和速度明显不对,在solid bolcok里面温度最低,速度最大,不知道为啥会出这问题。
请帮忙看看模型哪里有问题,另外请问如何使用30摄氏度的水流?icepak里没有这个温度,能不能用280K代替?
多谢!
作者:
深圳
时间:
2012-3-27 15:13
帮顶,对ICEPAK不熟悉。
作者:
jackyang
时间:
2012-4-2 09:01
你的水流速太大了,几百多米/S。
作者:
深圳
时间:
2012-4-2 10:25
学习。
作者:
huapeng110
时间:
2013-4-14 20:59
这个水冷板是直通的?
作者:
Ice
时间:
2013-4-15 16:01
看起来想做U型流道,结果模型不是。