热设计论坛

标题: 模型收敛问题 [打印本页]

作者: zyseu    时间: 2012-3-27 10:02
标题: 模型收敛问题
我建了一个简单的模型:箱体外是零下40度空气,箱体内有一个大功率热源,箱体的材料是保温材料,进行仿真老师得不到收敛的曲线,箱内温度最后一直在呈下降趋势,请问这是为什么?
作者: 007    时间: 2012-3-27 10:31
可以把模型的Flotherm 的PDML文件导出来,传到网上,帮你看看原因是什么。
作者: zyseu    时间: 2012-3-27 13:31
007 发表于 2012-3-27 10:31
可以把模型的Flotherm 的PDML文件导出来,传到网上,帮你看看原因是什么。

弱弱的问一句:如何导出PDML文件。。。。
作者: 深圳    时间: 2012-3-27 14:48
我来帮回一下这个问题,在Flotherm的project manager窗口,点菜单 Project-->export project-->PDML 就可以了。

也可以PM上,点右键导出。一般文件就几K,只有模型和网格之类的数据。比较小的文件。

文件结尾是以PDML为结尾的。
作者: zyseu    时间: 2012-3-27 22:05
深圳 发表于 2012-3-27 14:48
我来帮回一下这个问题,在Flotherm的project manager窗口,点菜单 Project-->export project-->PDML 就可以 ...

模型不收敛的话是不是不能导出来?
作者: admin    时间: 2012-3-27 22:55
模型导出方法4楼朋友介绍的很清楚啊。和收不收敛没关系的。
作者: zyseu    时间: 2012-3-28 08:43
本帖最后由 zyseu 于 2012-3-29 20:43 编辑

各位大神帮忙分析一下
作者: 深圳    时间: 2012-3-28 10:10
solve - sanity check 检查了一下,环境设置有问题,
Non-Zero relative pressure used in ambient  - check value <environment>


另外求解域要设置大一些。自然散热XZ方向各一倍大小,HY方向要2倍大小。

网格没设置。

  不过就算上面几个设好了,你这么密封的东西,中间还一层极低的导热率保温装置,也很难收敛的。

zyseu兄介绍下这是什么东东,为什么要设-40度的温度,这种产品的仿真,是比较难弄。
作者: zyseu    时间: 2012-3-29 20:27
深圳 发表于 2012-3-28 10:10
solve - sanity check 检查了一下,环境设置有问题,

另外求解域要设置大一些。自然散热XZ方向各一倍大小 ...

这个是老板布置的一个任务,要求的环境温度就是这个。。。我放大了求解域还是不收敛,基本上都是高位稳定,我调了false time step还是不行,这个有木有有效的解决方法?
作者: szsz    时间: 2012-3-30 11:33
这么密封的自然散热模型,很难收敛的。




欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.4