热设计论坛
标题:
为什么环境20度的温升与实际基本一样而环境45度模拟出来的温升与实际差20度?
[打印本页]
作者:
阳光下
时间:
2011-5-1 08:37
标题:
为什么环境20度的温升与实际基本一样而环境45度模拟出来的温升与实际差20度?
各位大虾:我昨天用ICEPAK分析了一个灯具感觉很奇怪!我在ICEPAK设置环境温度为20时模拟出来的温升与实际20时灯具的实际温升只相差3度!而把ICEPAK的环境温度设置45时却比45度情况下灯具的温升高20度!这是为什么?期待大虾们的指点!
作者:
大雨
时间:
2011-5-1 08:37
我测量的温度都为散热块灯杯的温度!
作者:
delta
时间:
2011-5-1 08:37
輻射開了嗎?
作者:
delta
时间:
2011-5-1 08:37
LS正解。
正常情况下,开了辐射后,高温下的温升比常温时的温升会低2~3℃。
作者:
往事飘去
时间:
2011-5-1 08:37
上模型看看
作者:
最冷
时间:
2011-5-1 08:37
个人认为,如果辐射开了,这么大差异可能是辐射导致的一部分.
如果辐射没开,有这样的差异就很奇怪了