热设计论坛

标题: 热阻值的可变性 [打印本页]

作者: 彩云间    时间: 2011-5-1 09:42
标题: 热阻值的可变性
我发现铜一个散热器,用在TDP等于65W,95W,130W等不同发热体上
所测出的热阻值全不一样
理论上热阻是不会变化的。
但实际操作就变化了很多,
有谁能帮我解释一下原因吗?
谢谢



作者: 唱国歌    时间: 2011-5-1 09:42

散热器的热阻值应该是条曲线,不同的风量下的热阻不同。


作者: 青花瓷    时间: 2011-5-1 09:42

一般温度高时金属的导热系数会有些变化,但是吕散热器一般变化不太大
楼主遇到的问题估计主要是由于测试问题引起的吧,如果测的是Rthjc,那应该差别不大,除非你热电偶没贴牢固
但是如果测的是Rthja,那就有差别了,因为空气的温度很难保证和以前测的一样位置,表面附近的温度梯度比较大,楼主有没有注意到这一点


作者: 6sigmaET    时间: 2011-5-1 09:42

虽然是在恒温恒压箱里
但是估计测试时间短所以Ta还是有变化


作者: 最凉    时间: 2011-5-1 09:42

楼主在哪里高就呀?比较高级的恒温箱还是很贵的


作者: 青花瓷    时间: 2011-5-1 09:42


ms三大台式机厂商,这几个TDP的数字应该是Intel的台机CPU中常见的~


作者: Jason1028    时间: 2013-3-18 10:35
自然对流还是强迫对流?
自然对流就不用解释了吧,辐射的热阻是和温度相关的,功率不同,温度不同,热阻不同。
强迫对流时,各个发热体的体积和热分布是相同的吗?接触面积变化,热阻肯定不同的。