热设计论坛

标题: 请教各位,如图所示散热齿该如何建模比较接近实际情况 [打印本页]

作者: XiaoBo    时间: 2011-5-1 09:41
标题: 请教各位,如图所示散热齿该如何建模比较接近实际情况
斜的散热翅片,主要用于风道改变,增加散热面积,我使用了sloping block建模,比较接近实际情况,但是网格非常多,超出电脑最大网格限制,预计无法运算,不知道有什么好办法呢~~~

  
下载 (9.42 KB)
斜翅片




作者: 花花世界    时间: 2011-5-1 09:41

忘记说了,zoom in功能还不大会。。。


作者: 小甜甜    时间: 2011-5-1 09:41

请指点一下嘛


作者: 少年梦    时间: 2011-5-1 09:41

FT的斜面是先天不良, 網格數量少不了
region + loacal...可能小有幫助

另外, 跟zoom-in無關


作者: 逍遥神    时间: 2011-5-1 09:41

不至于这么多的网格吧~
Flotherm处理斜Fin,就是能力稍弱。
非要仿真,考虑换软件吧


作者: Blossom    时间: 2011-5-1 09:41

没办法,后来把这些翅片全都删除了。。


作者: 那是谁    时间: 2011-5-1 09:41

斜版可以測試出CFD軟體有三項功能.1.Zoom in 功能與否. 2.網格Mesh總量,是否可以有效切到空氣網格,Wall function effect.3.電腦記憶體硬體使用消耗量. 假設3C系統分析 密度高的系統 甚至 10U Rack mont 軟體計算時間與網格量多寡與硬體記憶體支援量與否,分析出來的結果是否真的可以參考,是CFD使用人最基本sence. 軟體商都說自己的軟體是無敵,都可以算,我聽你在放狗屁 天方夜譚.   值的深思


作者: tender    时间: 2011-5-1 09:41

换成icepak简单多了。。。。
FT做这个就是弱点。。。
另外9#的兄弟可以另外发个的话会更好点
还是感谢对论坛的支持


作者: 快乐的    时间: 2011-5-1 09:41

用ICEPAK吧。FLOTHERM像這樣的模型還真沒法。


作者: 时间定格    时间: 2011-5-1 09:41

把斜筋压扁。


作者: airthink    时间: 2011-5-1 09:41



仔细设置一下局域化网格,应该可以把数目降下来