热设计论坛
标题:
温度高位稳定/其他低位振荡。监测点温度偏高。收敛帮忙
[打印本页]
作者:
哪根葱
时间:
2011-5-1 09:37
标题:
温度高位稳定/其他低位振荡。监测点温度偏高。收敛帮忙
又建了个模,跑了两百多步,明显的温度曲线在10与100之间走平,而其他的收敛完好,直到1000多步时在3左右振荡,而温度还是稳定不变在高位。监测点温度都偏高。附上PDML,帮忙CHECK一下。
对了,发现风扇曲线里那条蓝色线偏低几乎接近零。是不是因为这个的关系导致呢。
Fan Chart.jpg (22.92 KB)
模型下载:
SUN-PDML.rar (26.67 KB)
作者:
千里目
时间:
2011-5-1 09:37
风压基本为0啊,风扇设置有问题?
作者:
delta
时间:
2011-5-1 09:37
风扇最大流量有问题,总共才3CFM。
作者:
一个人
时间:
2011-5-1 09:37
呵呵我再查查。
作者:
逍遥神
时间:
2011-5-1 09:37
是风扇CFM填小了温度才高。但是重新运算得到这样的曲线。变成其他曲线振荡。温度开始收敛但比较慢。
未命名.JPG (246.45 KB)
作者:
resheji
时间:
2011-5-1 09:37
你有些被冻结的东西没删除,网格还是保留的,所以影响模型计算。有些时候曲线向上,可能是一个振荡,不一定代表就发散,可继续算一下看看趋势。
作者:
冰雪男孩
时间:
2011-5-1 09:37
,请问被冻结的怎么解冻呢?
作者:
XiaoBo
时间:
2011-5-1 09:37
1 pm界面 左边那个 对勾 和 XX 就是ACTIVE 和 DE-ACTIVE
被冻结的东西没有删除 网格是保留的。也影响模型计算 ,JIAHU说的是有道理的
2 另外 感觉 模型的网格划分有问题。 对于这种相对元器件较多的模型。网格 MINIMUM SIZE 各方向的尺寸 0.8mm 和0.5mm。 感觉这样的设置也会影响 计算结果吧。
记得推荐是用 NONE划分网格。
作者:
少年梦
时间:
2011-5-1 09:37
提一下,呈现灰色才是隐藏.
作者:
花花世界
时间:
2011-5-1 09:37
啊哈哈,看来我都没盖好盖子就再算了啊。???
作者:
有没有
时间:
2011-5-1 09:37
对勾 和 叉叉
白眼镜和黑眼镜。
对比一下这两个功能。
作者:
小甜甜
时间:
2011-5-1 09:37
冻结与解冻是对物理模型的操作,相当于删除和恢复,只是冻结时网格保留。
而隐藏,是视觉隐藏,物理模型本身没发生变化,便于修改和检查模型。
作者:
冰雪男孩
时间:
2011-5-1 09:37
所建的模型中有太多的结构被覆盖了,出显那么多的警告,网格划分有问题,你可以用region对热源进行网格划分,不是热源的网格划希一些,求解域放大一些,还有风扇的流量与压强有问题吧,风扇流量那么小,压强那么大,还有风扇离前端太远,有一个风扇前面那个档板也要开孔,风扇的吹出面靠近开孔面
欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.4