热设计论坛
标题:
如何將 1U 網通設備快速建構於標準機櫃中
[打印本页]
作者:
在不疯狂
时间:
2011-5-1 09:36
标题:
如何將 1U 網通設備快速建構於標準機櫃中
此案例說明如何搭配使用 6SigmaET 與 6SigmaRack,客戶除了要求分析單一台 1U 設備外,還希望能了解如果將三台 1U 設備同時安裝在機櫃上,是否會影響彼此之間的流場,以下是分析流程:
Step 1:由 6SigmaET 完成 1U 設備建構及資料庫的建立,以滑鼠拖放的方式,由左方 Model Tree 將整個 Chassis 拖放至右方 Libraries 中
下载 (122.17 KB)
Step 2:開啟 6SigmaRack 並同步更新資料庫,執行上方資料庫更新,將出現剛才由 6SigmaET 建立的 1U 設備
下载 (84.02 KB)
Step 3:快速建構標準 42U 機櫃,包括前後門及兩側機櫃壁以及滑軌,前方模擬高架地板冷空氣出風蜂巢板
Step 4:將 1U 設備加入機櫃內,以滑鼠拖放方式由右方資料庫區將1U網通設備放至指定的滑軌中三台設備的間距可以自行控制
以下是一些分析結果:
欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.4