热设计论坛
标题:
如何建构刀锋服务器内的简化模型
[打印本页]
作者:
szbay
时间:
2011-5-1 09:35
标题:
如何建构刀锋服务器内的简化模型
刀锋服务器内的每一个 Blade 都是一台计算机,通常单一片 Blade 的模型网格数即超过百万,以一台 10U 共 14 个 Blade 的机器来说,若每一个 Blade 都建构成 Detail 模型,总网格数将非常惊人,因此,针对刀锋服务器的建构,单一片 Blade 的简化将是非常重要。此报告说明 6SigmaET 针对刀锋服务器内简化模型的建构方式。
Step 1 建构 Chassis Bay Chassis Bay
可插入简化过的 IT 设备,也可以直接插入 Detail 的模型
Step 2 新增简化 IT Equipment 模型
Chassis Bay 均含数个 Slot , 可直接新增 Simplified Equipment 内建简化 IT 设备
Step 3 选择简化 IT Equipment 模型
包括 Blade Server 及 Network Module,亦可选择用户自行建立的模型
Step 4 设定简化模型的通风模式及发热量
可设定为 Forced,输入固定流量或是 PQ curve 等通风方式,亦可设定 Passive,输入流阻系数
Step 5 设定简化模型出风口的通风模式
可设定为 Fixed、Pressure dependent、Temperature dependent、Pressure-Temperature dependent 四种模式
补充说明 - 用户如何自行建构简化模型
? 透过 6SigmaET 内建的 Chassis Simplification 功能即可完成
? 可自动将 Detail 模型转换成 Simplified Equipment
? 适用于有风扇的强制对流系统
? 下图为建构流程:
–左方 Detail 模型分析完成后执行 Chassis Simplification 功能,即自动生成右方简化模型,原系统以方块代替,保留
Inflow / Outflow 尺寸及位置。
作者:
散热
时间:
2011-5-1 09:35
zoom-in/out foundtion
作者:
时间定格
时间:
2011-5-1 09:35
這不是 Icepak 的 Zoom-in 功能喔 , 我記得 Icepak 的 Zoom-in 功能主要是將該區域的邊界條件當作 Detail 模型的邊界 . 而 6SigmaET 是直接將 Detail 模型自動轉換成 Compact 模型 , 兩個功能不太一樣 .
作者:
KOKO
时间:
2011-5-1 09:35
楼主不是台湾人吗,也学会用简体字了
作者:
fluent
时间:
2011-5-1 09:35
哈, 是啊, 為了服務廣大的大陸朋友, 偶爾也是要用簡體字才是.
作者:
9738
时间:
2011-5-1 09:35
感謝分享好資料!
作者:
久而旧
时间:
2011-5-1 09:35
有两个问题:
1.如何保证从Detail Model转为Compact Model是完全正确的?不用进行阻抗曲线的校正吗?
2.楼主是通过得到每个Blade的流量,然后设定流量给Detail Model进行模拟吗?
欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/)