热设计论坛

标题: 关于水冷板仿真的问题 [打印本页]

作者: 夜光杯    时间: 2011-5-1 09:35
标题: 关于水冷板仿真的问题
最近摸索着做了一个6Sigma的水冷仿真,具体方法如下:
导入水冷板模型,然后使用pump功能,设置进口的流速和温度,选择液体材质。
完成仿真后,不明白为什么pump的return面附近的压强为负值?
同样的模型在FLotherm中,进口设置相同,出口没有特殊设置。
仿真结果显示为出口压强近似于0。

不明白6Sigma在做水冷仿真时有什么特殊设置,还是我对Pump的功能理解不到位。
还请大牛们解答一下,十分感谢!



作者: 说不完    时间: 2011-5-1 09:35

你用 FLOTHERM 做过水冷没?


作者: 冷冷冷    时间: 2011-5-1 09:35

return附近的压力为负值是正常的,因为这个软件计算压力时,是以大气压作为参照的,你那样设置应该就是对的。





欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.4