热设计论坛
标题:
请教问题_关于对称壁的设置。
[打印本页]
作者:
冷冷冷
时间:
2011-5-1 09:34
标题:
请教问题_关于对称壁的设置。
bushzhang在另外的里问过对称壁的问题,storm的解释也看了,不很详细。我做了个小模型,设置了对称壁,但是发现对称上的流体速度为0,但是温度场好像又是对的,检查了设置,找不出答案。
这里有个疑问,设置对称壁后,它是实体(Real)还是虚体(virtual)?
实体的话就不用解释了,速度肯定0了。我把文件传上来给storm和大家看看吧。
模型很简单。
Mchannel-模型。微尺度.rar (
16.95 KB)
模型。微尺度。
作者:
Nidec
时间:
2011-5-1 09:34
首先你得保证你的模型是左右对称的,其次在最中心的位置设置对称面。对称面是绝热的,ICEPAK里的对称墙就是一个对称面。你可以参考下面的算例:
第1幅图是全模型的截面温度云图。
下载 (39.57 KB)
第2幅图是全模型的速度矢量图
下载 (52.63 KB)
第3幅图是半模型的截面温度云图
下载 (33.39 KB)
第4幅图是截面的速度矢量图
v0.JPG (49.05 KB)
作者:
千里目
时间:
2011-5-1 09:34
对比上述4幅图,我们可以看到,对于对称的模型,完全可以用半模型模拟来代替整个模型的模拟,这样网格数目减半,计算量减半,但是结果却和全模型是一样的。
作者:
Edelweiss
时间:
2011-5-1 09:34
对称面是在 那里 设置的 ?
作者:
kamui
时间:
2011-5-1 09:34
WALL的属性里有3种,第1种是固定墙,第2种是对称墙,第3种是移动墙。那么做对称的模拟仿真就可以用第2种对称墙来做。
作者:
心不动
时间:
2011-5-1 09:34
对称面的结果是怎么显示出来的,我的怎么就只有画出来的那部分?
可否把模型传上来学习学习?
作者:
icepak
时间:
2011-5-1 09:34
谢谢。还真没详细看过wall的资料。
应该先看看再来问。