热设计论坛
标题:
请教lotherm网格划分
[打印本页]
作者:
瞬间旳美丽
时间:
2011-5-1 09:34
标题:
请教lotherm网格划分
网格长宽比值越接近越好
1 最理想的状态
< 20 良好
>200 可能造成不收敛
这是为什么?
作者:
凹凸曼
时间:
2011-5-1 09:34
这两天一直在搞Icepak的网格,搞的稀里糊涂的。既然楼主问起来,我也随便说两句。
一个好的网格是能正确的捕获流场信息。做到这一点,主要体现在两个方面。相邻网格之间的长度比,和网格的长宽比。因为一个网格内,只有一个数值。一个长宽比为200的网格,在2维情况下说明其外形是一个长条矩形,在这么一个长条矩形里只用一个数值来表示其温度,或者压力。显然是不合适的~~~。当然要做到1,也不大可能。Flotherm是允许100以内的。其实无论象Flotherm这种笛卡儿网格,还是其他非结构化网格。关键还是要把握好长宽比和相邻网格长度不要过大。
有什么不对的地方,也请指正~~~~~~~
作者:
小丫头
时间:
2011-5-1 09:34
用Icepak工程师需要在网格上花些时间,里面的学问还挺多的,大家的经验和理解都上来说吧!
Flowtherm划分网格要求工程师掌握些什么呢?被他们公司的人忽悠晕了,说是自动划分网格,工程师不需要在这儿费时间学习什么的,听听咱自己人怎么说。
作者:
哪根葱
时间:
2011-5-1 09:34
都是自动划分网格,手动控制网格.
当什么都可以自动了,工程师也就下岗了...
作者:
FloEFD
时间:
2011-5-1 09:34
我也是这么想,所以对Icepak的网格划分还在努力学习中...
作者:
endless
时间:
2011-5-1 09:34
欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/)