热设计论坛

标题: 试用6sigmaET软件后,请教一些问题 [打印本页]

作者: 烟火    时间: 2011-5-1 09:33
标题: 试用6sigmaET软件后,请教一些问题
刚把6sigmaET软件附带的几个教程看了一下。好几个地方不是很明白,请高手指点一下。
1、模型简化过程中,有一些端口(如usb)的设置,这些特征对散热分析的影响大吗?
把简化模型导入的过程中,提示很多错误,一直没成功,请问导入过程需要注意什么?
2、据说该软件可以模拟真实百叶窗的效果(带一定的斜度),不知道用什么方法实现?通过vent吗?还是STL模型的导入?
3、flotherm中可以直接产生cuboid实体,6sigmaET中有类似的功能吗?
4、风机安装到机箱壁上,风机处不需要开缺口吗?
5、两样东西中心对齐怎么实现?可以将分属不同父装配的物体对齐吗?
6、group obstructions 如何使用?散热器加上group obstructions好像就可以设置对象网格了。
7.零件导入后,有一栏关于类别的设置,如机箱,风扇等。请问这些设置有什么用处?主要用于不同图层的显示呢,还是不同网格划分策略的使用?
8、带螺钉螺孔的装配体导入后,螺钉可以通过将模型细节设置为:ignored,而不进行计算。那么其他零件上的螺孔怎么办?6sigmaET中能将导入零件进行进一步的简化或修改操作吗?
9.帮助及其他文档中经常看到一个风机带散热器的简化示意图,简化的操作是再6sigmaET中实现还是CAD中进行的呢?
请大家多多帮忙啊!



作者: YOYO    时间: 2011-5-1 09:33
标题: 6sigmaET帮助中风机简化的片段

这个是帮助中风机简化的片段。

The top.zip (11.65 KB)

作者: 心不动    时间: 2011-5-1 09:33



1. 其實您不需要修改成簡化模型 , 您可以直接輸入原始 CAD 檔 , 只需要將這些物件的 Modeling Level 設為 approximate 即可 , 計算時會自動以簡化模型計算 , 但是後處理時會以原始 CAD 外型顯示 , 如下圖 :

  
下载 (70.5 KB)


2. 無法透過 Vent , 必須直接輸入 STL 檔案
3. 可以的 , 您可以使用 Solid Obstruction 來執行 , 包括 Cuboid , Cylinder , Polygon 及 Polyline 四種基本幾何形狀
4. 不需要 , 而且風扇移動的時候 , 機殼開孔會自動移動
5. 可使用 Edit -> Align 進行對齊 , 使用方式和 FloTHERM 相同 . 先點選固定的物件 , 再點選移動的物件 . 不同父子關係的物件也可以對齊
6. 將同類型的 Solid obstruction 全選起來後 , 按滑鼠右鍵即可產生 Group obstruction
7. 這是用於不同圖層的快速顯示 , 相同類的物件可以一次全部顯示您需要的物理量
8. 如同 1 的說明進行自動簡化模型
9. 您附的文件並不是在簡化 , 而是在說明 6SigmaET 如何將一個組合好的 CAD 檔案 , 分解成好幾個零件圖 , 這個功能非常好用 .


作者: kamui    时间: 2011-5-1 09:33



真的非常感谢啊。
您的解释很详细,我感觉收获挺大的。
还有两点小疑惑,还想请教一下。
首先,我问的第一点
“ 1、模型简化过程中,有一些端口(如usb)的设置,这些特征对散热分析的影响大吗?
把简化模型导入的过程中,提示很多错误,一直没成功,请问导入过程需要注意什么?”
不是指CAD文件导进来的简化。而是指在6sigmaet中建立的单机,通过简化成简单的机箱,然后装入到6sigmarack中(或者将模块盒简化,装入到单机中),这样可以加快求解的速度。功能图标显示为:
  
下载 (1.08 KB)


其次,范例中有这样一段描述“在Libraries 面板下点击Create New Library 图标,将Name 改为FFLTutorials,这将在Library Tree 下创建一个新的库文件夹。当Library Tree 刷新时当6SigmaET 关闭并重新打开后),该库将按字母表顺序编至Libraries 库中。
点中(FFL,Tutorial Blade Server)Chassis,将其拖至Library Tree 下的FFL Tutorials文件夹下,并将其放入库中。在建模时,只需将该Chassis 模型拖至Test Chamber、Chassis 或Chassis Bay,即可将其用于其他模型。”我按照这些步骤操作后,库模型中产生的新图标为:
  
下载 (1.04 KB)
。而教程中给出的图标为:
  
下载 (1.21 KB)
。请问两者有什么区别?是不是我哪里没操作到位?

再次,风机在机箱上,机箱自动会开孔。请问结构树中能够看到吗?是不是vent?

谢谢啊!


作者: XiaoBo    时间: 2011-5-1 09:33



1. 如果 6SigmaET 中的 Chassis Simplification 一直出現錯誤 , 倒是可以建議您直接使用 6SigmaRack 中的 IT equipment , 只需輸入發熱量及 inflow / outflow 參數即可 .
2. 您應該用滑鼠拖 Chassis 至右邊的 Library , 而不是拖 ET Project , 如下圖 :

  
下载 (137.34 KB)


3. 如果在 Cabinet 的 Side 新增 Fan Tray , 6SigmaRack 會自動開孔 , 在 Model Tree 是看不到 Vent 的 . 當然您也可以在該 Fan Tray 表面再新增一個 Vent , 兩種模式都可以 .


作者: chooyu    时间: 2011-5-1 09:33





Hi, jmjan
我有一个模型在计算时总由于网格数过多无法计算,在基本训练课程里,有讲到说把将Heat Conduction Grid选为NO,可根据原始模型产生近似网格(如下图),可为什么我找不到这个选项呢?谢谢!
   
  
下载 (31.04 KB)
   
  
下载 (30.78 KB)






欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.4