热设计论坛
标题:
水冷换成用热管来冷却
[打印本页]
作者:
往事飘去
时间:
2011-5-1 09:32
标题:
水冷换成用热管来冷却
继续我的问题
实际的模块是方方正正的,封闭起来是用水冷的,里面有电路板,电子元件,晶体管,电阻等,现在我这样简化合适吗我做了一个水冷的模拟,温度30多度,符合常理吗?然后我又做了个风冷,大虾帮忙鉴定一下,有什么问题,我现在的问题是想把水冷换成用热管来冷却,怎么温度比用风扇直接对着元件吹还高一些呢,忘大虾能帮忙修改解释一下!
fengleng.rar (8.76 KB)
pipe3.rar (14.09 KB)
作者:
homeland
时间:
2011-5-1 09:32
ICEPAK对模型的方正没有什么要求,几何的保形性比较好。我把你这几个算了一下,具体结果下图所示:
1:自然散热。
ziran.gif (20.22 KB)
作者:
ANSYS
时间:
2011-5-1 09:32
2 水冷的散热结果:
water.gif (23.36 KB)
作者:
FloEFD
时间:
2011-5-1 09:32
3 热管的模拟结果
pipe.gif (20.67 KB)
作者:
LaLa
时间:
2011-5-1 09:32
能把修改后的模型,让我看一下我想知道具体怎么改吗
作者:
NMB
时间:
2011-5-1 09:32
着急啊,在线等
作者:
在不疯狂
时间:
2011-5-1 09:32
第二张应该是风冷把!
如上!!!!!!
作者:
羞答答
时间:
2011-5-1 09:32
看第二幅的结果显然是错的
作者:
哈哈哈哈
时间:
2011-5-1 09:32
模型里面有不少问题,比如说水冷哪个,我从你的模型里找不到WATER的字样,所以你的还是风冷,并不是水冷。你把你模型里画网格的哪个面板打开,依次把MAX X、Y、ZSIZE依次设置为CABINT相应方向长度的1/20。 这个是你最主要的问题。热管哪个涉及到优先级的问题,你不要用薄板做风道,因为PLATE的优先级比BLOCK高。所以热管传过来的热量被终止了。必须把热管的优先级别调的比形成风道的那几个板子高才可以。我并没有改你的模型,不过热管模型设计的好不好得打个问号了。