标题: 无法激活monitor point? [打印本页]

作者: TOTO    时间: 2011-5-1 09:31
标题: 无法激活monitor point?
各位大侠:
      我现在刚开始学习Flotherm,跟着网上论坛上的6.1中文教程学习。可是我在练习四中有设计四个温度监测器,可是monitor point v interration 里就只有两条曲线,没有MB_Comp1 和 DB_Comp_t1的监测曲线。可以问下大侠们如何把它们找出来?是不是还有设置没有打开?



作者: endless    时间: 2011-5-1 09:31

1.首先确定设置了这两个监测点!
2.打开profiles应用窗口,右击monitor point v interration空白处,在弹出的菜单中选折modify,然后利用New增加相应的Data Item 和Variable就可以了!
3.6.1的中文教程在软件中都自带了相应的模型。可以通过PM中Project——New——Tutorial来显示所有的教程模型,在做练习时遇到问题可以参考一下!!