标题: 请教冷板在建模时怎么简化 [打印本页]

作者: 阳光下    时间: 2011-5-1 09:30
标题: 请教冷板在建模时怎么简化
风冷冷板实际模型结构复杂,在icepak软件中建模应该如何简化啊?
请多多指教,谢谢!



作者: 风雨声    时间: 2011-5-1 09:30

具体怎么复杂啊,可以用 simple heatsink


作者: 说不完    时间: 2011-5-1 09:30

用heat exchanger试试吧。


作者: homeland    时间: 2011-5-1 09:30

是熱管的升級版
應該用熱管的方式吧


作者: 快乐的    时间: 2011-5-1 09:30

和熱管的處理方式差不多,只是熱管是一維傳熱,而冷板用二維傳熱即可!
我曾用這種方式建模,效果還不錯!


作者: 夜光杯    时间: 2011-5-1 09:30

谢谢大家的指点,不是很特殊的冷板,只是我刚学,不知道该怎么在icepak中建模。
冷板是一个锯齿形肋的气冷式冷板,肋片很多,肯定不能详细建模,在软件中应该以哪种形式来表示?大家提的建议我去尝试一下。
楼上的说简化为一个二维传热模型,能不能具体点。谢谢!