热设计论坛
标题:
IcePak是不是存在許多bug?計算熱輻射问题
[打印本页]
作者:
秋末天空
时间:
2011-5-1 09:26
标题:
IcePak是不是存在許多bug?計算熱輻射问题
我建了一個cabnet(1m*1m*1m)六個邊界面設為open,固定20度C.
在cabnet中心放一個Block(25mm*10mm*1mm), 即面積為0.00057m^2. 固定發熱0.2654Watt.
在不計熱輻射的情況下計算得block溫度44度C; h=12.7(mean); heat flux=303(mean).
但是打開full report檢查h=1.96(mean); heat flux=47.06(mean).
在計算熱輻射的情況下計算得block溫度69度C; h=20.7(mean); heat flux=1010(mean).
但是打開full report檢查h=29.11(mean); heat flux=1427.12(mean);
第一個不合理是,在計算熱輻射的情況block溫度不應該比不計熱輻射的情況高
第二個不合理是,固定發熱0.2654Watt,散熱卻不能與之平衡. 其分別為
不計熱輻射
1a: h*A*dT=12.7*0.00057*24=0.174Watt; heat flux*A=303*0.00057=0.173Watt
1b(full report): h*A*dT=1.96*0.00057*24=0.0269Watt; heat flux*A=47.06*0.00057=0.0268Watt
計算熱輻射
2a: h*A*dT=20.7*0.00057*49=0.578Watt; heat flux*A=1010*0.00057=0.578Watt
2b(full report): h*A*dT=29.11*0.00057*49=0.817Watt; heat flux*A=1427.12*0.00057=0.813Watt ;radiation heat flow=0.1635Watt
第三個不合理是,full report的summary的值竟然和主視窗右下角所顯示不同
有沒有人能為我解惑?
包裝檔(.tzr)如附件
radiation.rar
(28.73 KB)
.tzr files (no-radiation.tzr and with-radiation.tzr)
作者:
阳光下
时间:
2011-5-1 09:26
icepak 的輻射熱傳還有一個bug
上一帖提到icepak的三個bugs
本帖再補述另外一個bug
在計算view factor之後,我把
cabnet surface to cabnet surface 以及 cabnet surface to block surface 的 view factor "modify" 為零
其結果竟然和view factor 未經修改的結果相同---------block溫度=69度C
總結
IcePak的輻射計算似乎存在嚴重的bug
希望IcePak原廠重視此一問題
作者:
Edelweiss
时间:
2011-5-1 09:26
这么多bug的软件居然可以卖几十甚至上百万;这么低级的错误都有的软件居然敢在行业中称老大;这么多的业内高手居然没有发现这些bug;
不太可能把?
比较欣赏你敢于怀疑一切的精神,但是挑战权威时自己要做充分的分析阿。
你的case我看了一下,应该是网格化分不够细致造成的。
cabnet你不需要要这么大的,50*50*50cm就可以了。
没有辐射的话,温度在48.5度;
有辐射时温度在42.3度;辐射散热量在0.065W左右。
作者:
aok
时间:
2011-5-1 09:26
lzzmn:
萬分感謝您花費寶貴的時間看我的算例
不知能否得到您算例的tzr檔?
的確, mesh影響結果甚巨.
請教沒有輻射時您得到多少total heat flux?---我很想知道. ----我的heat source是0.2654W
有輻射時您得到多少對流熱傳?------------是不是0.2654-0.065=0.2004W?
因為我一直很在乎熱傳的平衡...........
我是最近才開始學習icepak
尤其網格的處理我還很嫩 希望您多指教
下午我重劃網格且改用cartesian得到下列結果
没有辐射的话,温度在53.5度;
有辐射时温度在43.5度;辐射散热量在0.0759W左右。不過對流熱傳卻高達0.2786W。
0.0759+0.2786=0.3545W>>0.2654W
對於此一結果我仍不能釋懷
我把此一tzr檔上傳予你,希望你有良策
明天我會將 cabnet 改成您建議的大小,再看結果如何.......
test3.rar
(16.64 KB)
作者:
xlt
时间:
2011-5-1 09:26
我觉得ICEPAK中所谓的HEAT FLOW应该是指传热系数(包括对流,辐设)。对该算例重新计算,修改如下:热源网格加密(首层网格0.2mm),under-relaxation改为0.7-0.3,flow regime改为laminar,采用双精度模型. 计算结果如下图:
下载 (38.01 KB)
CFD计算结果对网格,计算模型和算法等因素比较敏感,模型计算时需要多加注意。
作者:
秋末天空
时间:
2011-5-1 09:26
Storm/Chaos:
請問你們用了多少網格
作者:
xlt
时间:
2011-5-1 09:26
标题:
icepak.rar
大概16060个网格,附件是TZR文件。其实你应该把ICEPAK的基础培训好好学习学习,很有好处的。
icepak.rar
(16.86 KB)
screen.gif (18.62 KB)
Storm
謝謝您的.tzr file.
/我很驚訝您只用了16060個網格
我正朝減少網格數的方向努力
lzzmn:
經過三位高手指導我已漸漸入門了
對icepak的信心度急速提高
再次感謝三位
请问如何在计算前,预防这种情况的发生。因为如果模型复杂的话,会很浪费时间。
欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/)