换热器计算
[打印本页]
作者:
大雨
时间:
2011-5-1 09:25
标题:
换热器计算
请教各位,封闭机柜热耗700W,现在选用热管式空气换热器(外面空气被风扇吸入经过热管换热后又流出外界,机柜内的热气被风扇吸入后经过热管换热后回到机柜)散热,建模的时候是不是在机柜壁上贴个heat-exchanger,设置大于700W的换热量就行了,还需要其它设置吗
作者:
彩云间
时间:
2011-5-1 09:25
不知道你做这个仿真的目的是什么?
你确定你的heat-exchanger能有700W的环热量么?
作者:
cliffcrag
时间:
2011-5-1 09:25
我们主要是考虑达到IP5的防护等级,就是不能有灰尘进入机柜里面,哪换热器就可以达到这个功能了,因为换热器有内外风扇,就是说内风扇是抽机柜里面的风经过热管后变成低温气体再回到机柜内,而外风扇是抽机柜外的风经过热管后又流回了外界,内外气流不是连通一起的,达到了防尘的目的,现在主要是不知道如何建立模型来模拟里面的流场情况
换热器功能参数有换热量一项的,有点像空调的制冷量一样
同时比如换成空调又如何建模呢,现在一些大的LED广告电视屏就是用空调换热的,主要是防尘和防水
不知道有没有哪位达人做过这些项目,给点建议,谢谢
作者:
小甜甜
时间:
2011-5-1 09:25
这要看你的散热要求,要控制的节点温度等等
作者:
delta
时间:
2011-5-1 09:25
不太明白楼上说的是什么意思
就是一个机柜,内有各种发热模块,在机柜壁面外挂一个换热器,关键是这个换热器怎么建立起来,这里所说的换热器跟ICEPAK里面的Heat EXchanger是不同的,ICEPAK里面的Heat EXchanger只有换热量,不存在吹风的情况,而现在的要把交换后的冷风吹进去
作者:
撒哈拉的泪
时间:
2011-5-1 09:25
就像空调一样,把冷风吹进去,显然机柜里面的温度比外界的温度要低了,这是不是造成外界的热量会传进机柜里面了,这是应该如何建模型的
与通常我们用风机吹风的机柜是内外环境温度是相反的了