热设计论坛
标题:
电脑机箱的模型
[打印本页]
作者:
采女孩的大蘑菇
时间:
2011-5-1 09:24
标题:
电脑机箱的模型
附件是一个一般的电脑机箱的模型,可能有一些不恰当的地方,模型无法收敛;可能是xianka和xiankafengshan这部分有问题,尝试过删除这部分,计算200多步后收敛。
在软件学习中经常遇到这种情况,网格质量满足要求,但是无法收敛,请教这种情况下应该怎样修改模型呢?求解设置方面对高级设置不是很清楚。
请各位多多指教,谢谢!!
computer.rar
(18.6 KB)
作者:
在不疯狂
时间:
2011-5-1 09:24
我觉得收敛不收敛,没有统一的标准的。绝对不能简单的依靠残差小于0.001来决定。
考虑温度的情况,就应该监测温度敏感点的温度是否还有变化;
考虑流动的情况着重观察进出口流量是否守恒。
不同的问题不同对待
作者:
清风月影
时间:
2011-5-1 09:24
你这个模型计算是可以收敛的,下图为计算的结果!
下载 (23.5 KB)
1.gif (29.77 KB)
2.gif (29.32 KB)
作者:
少年梦
时间:
2011-5-1 09:24
不过计算完后,我发现这2个风扇的工作点不好,都位于线性P-Q线的上部分了,也就是风量小,而风压大。
作者:
三寸
时间:
2011-5-1 09:24
谢谢各位的指点!
楼上的兄弟真是热心人啊,感谢!请问你没有修改模型吗?大概迭代多少次收敛(按默认的收敛条件)?因为我计算时连续性残差不减小,反而不断增大。方便的话给我传下修改的模型吧,谢谢!
关于风扇的工作点,因为没有查到具体的风扇数据,只是定性的分析。
作者:
冰冻的心
时间:
2011-5-1 09:24
几何模型是没有修改的,只是做了一些微弱的调整以及ICEPAK的一些设置而已。
作者:
驴拉坦克
时间:
2013-12-21 14:10
你好 我看了你的模型。。有个不解的地方还请解惑。。。就是你新建了很多材料,里面的fluid,water,air等用作什么哈? 莫非是对流系数?
作者:
940401950
时间:
2014-1-2 19:51
学 习 了!
作者:
940401950
时间:
2014-1-2 19:51
学 习 了!