标题: 大家来讨论下Monitor point 的设定与网格
测芯片Tc(表面温度)时,Monitor point 的设定与网格有什么关系没?

听一有经验的人讲到.设网格时应把其高度方向划分成6个网格,然后把把MP放在最外层的1,2 个网格中间.

大家是怎么设的呢?



作者: 动不动    时间: 2011-5-1 09:24

对于Chipset的Monitor point 位置
对于Chipset的Monitor point 位置,我看到Intel提供的一些CPU的监控点也是放在表面啊,难道兄弟们还有其他方法是更有效模拟实物的吗?


作者: cliffcrag    时间: 2011-5-1 09:24


干吗非要画成6个网格?照这样说60个网格的时候怎么放?


作者: 我不会    时间: 2011-5-1 09:24

肯定要划分几个网格.因为同一个网格内的温度,气压等参数是一样的.如果只有一个网格,测得温度就是Tj而不是Tc.


作者: Edelweiss    时间: 2011-5-1 09:24

具体划成几个网格应该看你芯片建的什么模型了~~
建立最简单模型component,然后设一个导热系数,那么整个芯片温差就很小,看你放在哪儿测出来都是壳温~~无论你设多少网格,都区分不了结温或者壳温。
如果你选用compact双热阻模型,结温的mp是自带的,你可以设定一个壳温的mp,随便放在上块的什么地方都可以,因为整个上块温差很小的。


作者: XiaoBo    时间: 2011-5-1 09:24

这个还没考虑过。
自己平常测的Tc跟Tj相差小于2度。
仿真时也是把cuboid高度方向设一个网格。呵呵。