热设计论坛

标题: 為何溫度在這個地方會突然掉落加cover分析 [打印本页]

作者: YOYO    时间: 2011-5-1 09:24
标题: 為何溫度在這個地方會突然掉落加cover分析
相同的設定,一是有加cover,一是沒有加cover

有加cover的分析中,U906的溫度是60度
但是當移除cover之後,U906的溫度卻突然掉到30度

從切平面溫度分佈觀察
移除cover之後,U906周圍的溫度分佈呈現像山谷一樣的分佈
但是U906本身亦有發熱

雖然將cover移除之後,U906直接接觸到外界空氣,但應不會有像這樣子的情況出現吧?

有人可以解釋為何會這樣嗎   
下载 (50.14 KB)  
下载 (67.13 KB)


370FA01_test_cover-3.rar (27.56 KB)  
370FA01_test_non-cover-3.rar (25.02 KB)


作者: 独自美丽    时间: 2011-5-1 09:24

对流影响的吧
楼主食不是做的自然对流


作者: 烟火    时间: 2011-5-1 09:24

這是自然對流,重力方向在+Z,就是圖片的方向

之前也想過是不是對流的關係,但U906附近的速度分佈並無特別的變化


作者: 风雨声    时间: 2011-5-1 09:24

一个是有限空间,一个是大空间,同样条件下两种模型自然对流换热系数可能差一倍左右(大空间5-10w/m2k,有限空间1-5w/m2k,大概估计),楼主可以用一个简单的 竖板热源来手工计算一下(《传热学》书上有经验公式,对有限空间也有详细定义), 这样温差会减小大概一半


作者: 小甜甜    时间: 2011-5-1 09:24

這兩個幾何的cabinet尺寸與設定是一樣的,其他設定也都一樣
差別在於cover的存在,從plane cut圖中可以很明顯的比較出來

我試著移除U906的3D幾何,只保留2D熱源元件
分析出來的結果不會有溫度的不合理情況
temp_non-cover_X.gif (46.3 KB)


temp_COB_non-cover.gif (39.64 KB)







欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.4