所做工作:
1.最近通过风洞实测了一款风扇(40*40*28)的P-Q特性曲线。
2.同时也对系统(卸掉风扇)进行了阻抗特性曲线的测量。
3.实测系统的流量。
问题:
由工作1和2测量所得风扇PQ和系统阻抗交点的流量为16cfm左右。工作3实测得到的系统流量仅为10.6 cfm。原则上所得流量应该一样,一头雾水。
可能的解释:
1.风扇测试是在自由环境下进行的,当风扇放进系统之后,风扇的PQ曲线其实有所变化(补充,风扇出口至少40mm内,没有物体遮挡)。
2.工作1和2得到的风扇工作点,处于风扇特性的中间不稳定区。
不知道有朋友遇到过这种情况吗?或者能给出一个较好的解释吗?先谢谢了~~~~~
作者:
resheji
时间:
2011-5-1 09:22
可能的解释1可能性比较大,忘了在哪里看到过,风扇前面有遮挡物的时候,曲线是会向零点偏移的~
可能的解释2你自己就可以判断吧,有没有不稳定区看看风机曲线有没有下凹的部分不是就可以了吗?
作者:
FloEFD
时间:
2011-5-1 09:22
个人感觉第一种可能性比较大,但风量差这么多也有点难以理解。
风扇工作点是处于不稳定区域,其实风扇供应商提供的风扇Datasheet都是经过处理了。
作者:
没有糖吃
时间:
2011-5-1 09:22
确保PQ测试和放在系统测试里的是同一颗风扇,而不仅仅是型号相同。风扇之间的variance其实是挺大的,即使是同型号的风扇。
作者:
冰雪男孩
时间:
2011-5-1 09:22
为了验证第二种可能性,可以换一颗PQ硬一点的风扇试试看有没有同样的问题。
作者:
小丫头
时间:
2011-5-1 09:22
我认为第2种的可能性大一些。有没有量过单体和系统状况下的风扇电流与转速。
作者:
flotherm
时间:
2011-5-1 09:22
建议大致说一下你的测试方法,看是否哪儿有忽略的地方
作者:
彩云间
时间:
2011-5-1 09:22
kenin 高人呀~!
作者:
林外芭蕉
时间:
2011-5-1 09:22
我也做过同样的试验,结果和楼主的差不多。请问楼主一下,测试系统阻抗时有没有放风扇?(我试过放风扇以及不放风扇,结果都跟理论工作点有偏差)