热设计论坛

标题: icepak transient分析問題 [打印本页]

作者: 青花瓷    时间: 2011-5-1 09:20
标题: icepak transient分析問題
我的發熱量是固定的,並未隨時間變化
time step也是固定的

當我進行transient分析時
監控點與時間卻不是呈直線
而是一條逐步向上至某一定值的曲線

因為我的發熱量不隨時間變化,所以應該一開始就達到穩定溫度啊
為什麼溫度與時間卻是條曲線

跟我設定的time step有關嗎?



作者: resheji    时间: 2011-5-1 09:20

发热量固定怎么还用非稳态?


作者: 清风月影    时间: 2011-5-1 09:20

這是steady power的結果,你說的是這樣嗎?
transient.jpg (37.76 KB)




作者: 天天向上    时间: 2011-5-1 09:20


是啊,固定热源干吗用瞬态模拟?


作者: 凹凸曼    时间: 2011-5-1 09:20


是地
就是這種情況


作者: 时光好人    时间: 2011-5-1 09:20

材料本身的熱容且熱是有進有出,所以不會一開始就會達到穩態。





欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.4