标题: 求教,这个警告是什么意思? [打印本页]

作者: 大大苹果    时间: 2011-5-1 09:18
标题: 求教,这个警告是什么意思?
Object has been entirely over-written<Root Assembly—Low X plate—ResistancePrimitive>    Block by <Root Assembly—Fan—Resistance>   
   上面的警告是什么意思?其中Low X plate是打孔板。

我的模型是在机箱壁上开孔装一个抽风的风扇。是否在机箱壁开孔后,不需要象实例教程中的一样再加一个打孔板,而直接加风扇就行了??即不需要在风扇的同一位置加打孔板??
还有,在模型检查后有警告信息,无错误信息,是否求解就不会收敛了??
谢谢了!!



作者: XiaoBo    时间: 2011-5-1 09:18

警告信息是说后面的咚咚把前面的咚咚完全覆盖了~~

对于加装风扇的问题,如果是直接开个空加风扇的话,就用hole开个大孔即可~
如果开孔处是有一定开孔率的,那就用孔板吧
有无警告信息和收敛与否没有必然联系的


作者: 有没有    时间: 2011-5-1 09:18

谢谢楼上的指教!!


作者: 哪根葱    时间: 2011-5-1 09:18

请问风扇的摆放位置是不是有限制?
我做了个模型,风扇靠近散热板就无法收敛,将风扇摆远一点就可正常收敛。


作者: 6sigmaET    时间: 2011-5-1 09:18

关于楼上所说的风扇摆放位置的问题,
其实这并不是摆放位置有问题,
这个问题可以这样考虑,
风扇距离散热板比较近的时候,风流过散热板更容易产生湍流,漩涡;
所以要想完全描述此时的特征,在风扇和散热板处就应该划分更多更细致的网格,





欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.4