热设计论坛
标题:
ICEPAK建模問題
[打印本页]
作者:
有没有
时间:
2011-5-1 09:18
标题:
ICEPAK建模問題
前輩們,小弟利用ICEPAK來分析雙風扇(一吸一吹)加上熱管鰭片散熱,但結果老是發散,可否幫助小弟看一下問題點在哪邊?感激不盡!!
971202.rar (18.13 KB)
ICEPAK設定檔
作者:
天天向上
时间:
2011-5-1 09:18
熱管的優先級好像比它上面的Heatsink還低,應該設置高一點,不過這個model俺沒辦法修改優先級.....
俺也是新手,不對的請指正啊~~
作者:
唱国歌
时间:
2011-5-1 09:18
我調整了優先順序,但結果一樣發散....真奇怪
作者:
chooyu
时间:
2011-5-1 09:18
我略作了了修改,收敛了
有几个问题:
1.网格有问题,会出现很多网格被忽略
2.grill的设置不太好,导致流动状况不好
3.抽风机基本没风
自己再看看吧
这个模型很简单
untitled.JPG (176.47 KB)
971202.rar (24.47 KB)